唯恒塬環保科技(蘇州)有限公司2026-01-23
需按防爆車間標準配置:每 50㎡配置 2 具 4kg 干粉滅火器(ABC 型),放置在設備周邊 10 米范圍內,且無遮擋,便于快速取用;在清洗劑儲存區、蒸餾罐附近安裝防爆型消防栓,配備 25 米長的消防水帶,水壓≥0.3MPa,確保能覆蓋關鍵危險區域;安裝煙感火災探測器和溫度探測器,探測器間距≤10 米,與設備、清洗劑儲存罐的距離≥5 米,避免誤報警,探測器需與車間消防控制柜聯動,報警時能觸發聲光警報;在車間出口、通道處設置應急照明和疏散指示標志,照明持續時間≥90 分鐘,通道寬度≥1.2 米,確保緊急情況下人員能安全疏散;定期(每季度)對消防設施進行檢查,測試滅火器壓力、消防栓出水情況、探測器靈敏度,確保所有設施完好有效,同時組織操作人員進行消防演練,提高應急處置能力。
本回答由 唯恒塬環??萍迹ㄌK州)有限公司 提供
唯恒塬環??萍迹ㄌK州)有限公司
聯系人: 陳高民
手 機: 13915402616
網 址: https://www.whyept.com/